Posté : 16-12-2013 19:34 
Citation : biloute
l'emploi des échangeurs de chaleur est une pratique très courante en froid embarqué.
en effet, dans ce cas les liaisons frigo sont très courtes et on a pas le bénéfice de la SC et du SR de ligne.
l'échangeur permet d' améliorer cela.
à+
Citation : agfroid
la surchauffe faible peu venir d'une prise en glace ou de ventilo évap coupé. il n'y a pasque le détendeur trop ouvert qui engendre une sc faible! ;)
Très bien compris +1
Message édité par : rmq / 16-12-2013 19:39