Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Flexible anti vibration
Posté : 01-06-2009 15:22 
Salut!
quelques règles élémentaires: l'anaconda doit travailler dans le même sens que l'arbre du compresseur, la tuyauterie doit être bridée en sortie d'anaconda, il faut bien le protéger par un chiffon mouillé pour le brasage, dans le cas d'anacondas à l'aspiration, éviter le montage vertical sur des compresseurs fonctionnant sur des installations négatives, la formation de glace en partie basse peut conduire à une destruction du soufflet.
en respectant tout ça,il est peu probable qu'on rencontre des problèmes .
@+ nh3
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=924&forum=132