9/8 connais pas tu as voulu écrire 7/8 , pour l'épaisseur de l'isolant comme tu as pu le lire avant ça dépend sur quel régime froid tu utilise ton tuyau.
Positif. = 13
Négatif= 19 ou 32 selon l'emplacement. Les plus habitués me diront quand du 32 et quand du 19.
Perso à l'air ambiant extérieur du 32 et du 19 quand ça passe dans l'enceinte à refroidir.