Posté : 11-03-2014 20:32 
Citation :
leveridique
j ai appris recemment que les condenseur etait construit sur les bases de la temperature max d un pays,d une region global
exemple, un condenseur en france delivrant un puissance egale a un condenseur au qatar ne seras pas de la meme taille du fait de l echange thermique meme si ceux-ci rejete
la meme puissance !!!
je pense que c est la réponse que tu te poser chloro !!
bonsoir,
cela ne semble pas correspondre aux besoins de chloro mais bon.
ce que tu a appris récemment en fait, c'est le fait qu'il y a des groupes tempéré, subtropicaux et tropicaux.
on augmente la surface d'échange pour une même puissance afin de réduire tout simplement le delta total afin que pour une T° supérieure comme dans les tropiques, la HP ne soit pas trop hautes.
à+