salut et bonne journée a tous
le terme PAC dans l'absolu est applicable a n importe quel systeme ayant pour particularité " la thermodynamie". donc ton frigo chez toi est une pompe a chaleur,ta clim de voiture est une pompe a chaleur...etc.
dans la proffession lorsqu on parle de PAC c est pour designer une installation dont la fonction principale " voir unique" est de faire le chauffage. par opposition a un split systeme qui lui peut etre reversible ( chaud ou froid voir chaud et froid simultané).donc si ton chef te dit que tu va depanner une PAC,cela supose que tu va depanner une installation faite pour assurer du chauffage.
les PAC peuvent etre de type air/eau ou eau/eau
les air/air c'est forcement des clim reverssibles donc du split systeme.
pour completer motiok , je dirais que la difference principale entre un roof top et une CTA c'est l application.
il existe aussi des CTA a detente directe,mais si pour une application identique et puissance identique tu doit choisir entre un roof top et une cta a detente directe, le roof est plus rapide a mettre en place et meme plus judicieux. le roof est un bloque qui as tout dedans y a juste a faire les liaisons elec et aeraulique. la cta meme a detente directe son groupe est a l exterieur ( non integret a la cta) donc il faudra realiser les liaisons frigorifiques,interconnexions,epreuve d'azote...etc en plus des laisons elec et aeraulique.
les roof top sont en regle generale prevus pour un confort relativement restreint et dimensionnés pour un detat T "interieur / exterieur" relativement bas. leur taux de brassage d'air et de renouvelement d'air est plus important que leur capacité a climatisé ( on parle de rafraichissement de confort) quant a l application , ils sont destiner pour la plus part du temps a des commerce,usine il peuvent traiter des tres gros volume. tu en rencontre chez MCDO,QUICK , GOSPORT, AUCHAN...ETC.
les CTA peuvent traiter des volumes assez gros mais aps aussi important que certains roof.
leur application comprend les memes que celle du roof top, mais en plus elles sont plus appropriées pour tous ce qui touche a la santé (pharmacetique,hopitaux..etc) usine de precision tel que ceux qui fabrique des carte electroniques,ou n importe quelle fabrication qui impose a la fois un controle de qualité d air, une temperature quasi liniaire,un taux d'hgrometrie precis...etc.
un roof a l interieur jamais vu. cela supose toute une installation specifique en terme de support, donc une structure assez lourde a mettre en place. un roof aspire et reffoule l air par ca partie basse donc il faut qu il soit suffisament en hauteur par rapport au circuit aeraulique. en tout cas je n ai jamais vu de roof a l inetrieur.
esperant t avoir ete util a plus .