website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » givre sur produits dans bac + portes de surgelés linde


Posté : 13-06-2009 19:42 icone du post

Ah ........;le bonheur des dépannages en GMS !!

Vérifie que tu n'as pas un début de prise en glace qui entrainera des dégivrages plus longs, ça peut être aussi des ventilateurs qui ne tournent plus, une pression d'évaporation trop haute, des courants d'air sur les meubles qui perturbent le rideau d'air, des tôles mal remontées après le dernier entretien, des résistances de mortes ? Une sonde de fin de dégivrage défectueuse ou mal placée ?
Aufait?? le givre; c'est dans les bacs ou dans les portes??

encore une piste :les sorties de condensats sont elles correctement siphonnées ?

Ni-at'il pas une bouche de climatisation au dessus des bacs ?

Le problème de givre dans les meubles surgelés est une des pannes les plus rigolote et vicieuse en GMS, donc faut prendre le temps d'analyser la situation