Bonsoir,

Citation : cls
... mais pourquoi avoir retirer le ff, bas en bp ?

Peut-être, tout simplement ... pour mettre en application une manipulation de la pompe de récup!?
Ensuite, une mauvaise manip au moment du tirage au vide peut te provoquer de belles surprises : Au mieux, c'est la coupure pressostatique .... au pire, il y a la casse du compresseur!!

Rappel, pour les téméraires : Il est interdit de mettre le compresseur en marche lorsqu'il est sous vide d'air!! C'est un magnifique court-circuit assuré ( au niveau des enroulements ), et est ( généralement ) irréparable.
Ca a un nom technique anglais .... Allez, je vous laisse chercher un peu ....