website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » armoire negative -20° c ENODIS 500W


Posté : 08-08-2014 21:47 icone du post

Bonsoir,
Citation : ikoko
je comprends : pourtant ces locaux sont récents ( 2010) et les lignes electriques ont été calculées par un bureau d étude.
Après à mon modeste niveau j'avance par comparaison

Se fier à une comparaison est ( pafois ) mauvaise conseillère!!

Les bureaux d'études prévoient parfois des installations " génériques ", qui ne s'appliquent pas à certains cas particuliers. A moins que ce local, à l'origine, n'ait été prévu pour une autre utilisation, c'est une des raisons qui font que ... le frigoriste se met ( généralement ) directement en contact avec l'électricien, en ce qui concerne la distribution de la puissance électrique.

Ensuite, n'oubliez pas .... qu'il faut également être sûr que la puissance souscrite par le client ( auprès d'EDF ) doit pouvoir supporter toutes les consommations électriques du local!! Faute de quoi, vous ne feriez que déplacer le problème!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8659&forum=132