Bonsoir,
Il est clair qu'avec cette multitude d'interventions, ne fait qu'augmenter tes chances de te retrouver avec une dose d'acidité dans l'installation!

De là à ce que ce " seuil " soit suffisant pour attaquer le vernis, il y a de la marge!!

De plus, pour boucher le déshydrateur, il aurait quand même fallu qu'un quantité non négligeable de vernis se soit balladé. Le problème est que si le vernis s'était balladé comme tu le penses .... tes enroulements manqueraient de protection diélectrique, et ton test au mégohm t'aurait indiqué un défaut d'isolement!!

Il est plus logique de penser que ton déshy est bouché avec autre chose ( par exemple des déchets de mauvais ébavurage, lors d'interventions précédentes ).

Change ce fameux déshydrateur! Depuis le 6 Août, j'imagine que tu as eu le temps de passer une commande... Le client doit commencer à trouver le temps long sans son matériel.
Sans oublier une bonne chasse à l'azote ( histoire d'être certain qu'il n'y a pas de bouchon(s) autre part ) et refaire une charge neuve.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a