Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Problème de débit sur extracteur.
Posté : 06-09-2014 19:14 
Salut à tous
Attention aux rapports de mise en service qui te disent que tout est ok
Je te dis ça parce que récemment sur une installation que nous avons récupéré les débits d'air d'une cta double flux étaient cohérent avec les calculs sauf que plusieurs bouches de soufflage et d'extraction n'étaient pas raccordées
Verifie avec ton client si l'installation à fonctionnee correctement ou si elle déraille depuis le début
Certains sont très bons pour te faire de super rapport juste histoire de toucher leur chèque....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes