Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Problème de débit sur extracteur.
Posté : 06-09-2014 23:36 
Salut Samoth,
Si tu a 3 contacteurs et une commande à plusieurs vitesse à mon avis tu doit être en Dahlander, par contre si tu a une commande manuel pour une marche unique tu doit être en démarrage
étoile triangle à voir
Après plusieurs axe de recherche sur la turbine:
La turbine est elle à action ou réaction?
Le rapport de poulie est il bon (voir si le même diamètre sur l'arbre récepteur et moteur)peut il a t il eu une inversion?
L'extracteur a t il un brise jet en sortie (ancien ventilateur soufflage utilisé en extracteur)?
Le démarrage Dahlander ou étoile triangle fonctionne t'il?
A+