Bonjour Maystro,
Lorsque la température d'évaporation augmente, la masse volumique des gazs aspirés par le compresseur augmente également (tu peux le constater sur le diagramme enthalpique). Le compresseur a un volume balayé constant, il véhicule donc un débit massique plus important, sa capacité frigorifique augmente donc, et la consommation dans la même proportion puisqu'elle est directement liée au débit massique (Puiss = m . dH, soit débit mass multiplié par le delta enthalpique, voir diagramme cité plus haut par notre maitre).