Posté : 01-10-2014 08:40 icone du post

Bonjour, pour le prélèvement huile sur un hermétique de type scrool tu as la,prise de pression en position basse de la cloche . Derrière il y a un shrader normalement étanche donc tu peux enlever le bouchon .une fois enlevé tu branche ton flexible côté pointeau d'appui, tu le visse doucement jusqu'à trouver un filet d'huile.
Pour le semi hermétique , la pompe à huile du compresseur est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour extraire de l'huile la toujours pareil en vissant tranquillement le flexible pour pas en recevoir partout .
Si tu veux par le bouteillon huile, alors sur la vanne du bas en général tu as une prise de pression de disponible alors pareil tu isole cette prise tu enleves le bouchon tu branche ton flexible , puis tu ouvres doucement .
Oubli pas de faire tes prélèvements huile en premier comme ça tu laisse a pendre tes flexibles pour les vider , puis un coup d'azote afin qu'il soient propres.