website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Excès de charge, j'essaye de comprendre les symptomes ?


Posté : 12-10-2014 16:38 icone du post

Bonjour,

Citation : antonin
... j'ai constaté qu'il s'était formé un méga bloc de glace entre le retour de l'évaporateur et le compresseur.

Tout est relatif!
Qu'entendez-vous exactement par " méga bloc de glace "??
Auriez-vous une photo, que nous puissions nous en faire une idée?

Comme vous l'a expliqué aircofrigo, cette surcharge aura une influence directe ( entre autre ) sur la surchauffe ... pouvant même aller jusqu'à la disparition de celle-ci ... votre fluide n'ayant à ce moment d'autre solution que de se détendre plus loin sur la canalisation ( qui elle, n'est pas prévue pour encaisser un échange thermique de cette ampleur ) .... D'où, formation exagérée de givre, qui finit par faire un bloc compact et les célèbrissimes ( mais tout autant ravageurs ) coups de liquide au compresseur.

Entretemps, vu que la détente ne se fait pas à l'emplacement prévu, c'est à dire dans l'évaporateur, la température ne chute pas dans l'enceinte ... d'où le compresseur qui n'arrive jamais à la consigne et tourne en permanence ( ou tout dumoins jusqu'à ce qu'il finisse par rendre l'âme )!

Une simple suite purement logique.

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8928&forum=132