Salut samoth et bonne journée à tous .
Ton delta T indique bien un manque de debit d eau , mais pas de quoi enclenché le flow switch .a moins que ton installation cumule les symptômes .
Manque d eau et encrassement echangeur , dans ce cas tes 7k ne refletes absolument pas la réalité du debit .
Avec le meme debit et taux de remplissage en eau du circuit mais un echangeur propre t aurais un delta t de 9-10-12 ou plus a ce moment je comprendrai l enclenchement du FLS .
Pour moi avec un delta de 7k le fls ne devrais pas s enclencher . Tu as certainement un manque de debit camoufler par l encrassement echangeur .
Cordialement