adelclimatisation

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Probléme avec contrôleur de débit


Posté : 22-10-2014 05:50 icone du post

Re
Tout a fait lukky et mars On a deja echanger a ce sujet sur un autre poste .
Sur les carrier de y a 4 a 5 ans , les installateurs ne savaient pas qu il y en avait un. Ils en mettaient un autre qui creeait des perte de charge supplémentaires .
Si tu as un monchon " joint" de delatation avec vannes 1/4 de tour en amant et aval, assure toi que le filtre ne soit pas dedans. Chez carrier c est ladedans qu ils l ont foutu foufou et va deviner qu il est là d autant plus que dans la doc que j avait rien ne disait qu il y en avait et ou foufou la doc disait meme que c etait une option .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"