Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Probleme sur Chiller
Posté : 20-08-2009 09:16 
Citation : milou
Merci
L'échangeur est sec pas d'huile.
J'ai changer la pompe par une plus puissante ca n'a rien changer.
Avant remplacement de la pompe j'avais :
200L/h d'eau glycolée a environ 70%
12°C en entrée
8°C en sortie
J'oubliai j'ai aussi retiré la vanne d'inversion.
Salut milou
ce qui me gêne un peu c'est ton pourcentage de glycol, si j'ai bien compris tu as 70% de glycol dans ton circuit. Car suivant le taux important de glycol on se retrouve avec une espèce de marmelade beaucoup moins fluide et comme l'espace entre plaques est très réduit cela peut te provoquer ce phénomène
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes