website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Probleme sur Chiller


Posté : 20-08-2009 09:16 icone du post

Citation : milou 

Merci

L'échangeur est sec pas d'huile.
J'ai changer la pompe par une plus puissante ca n'a rien changer.
Avant remplacement de la pompe j'avais :
200L/h d'eau glycolée a environ 70%
12°C en entrée
8°C en sortie

J'oubliai j'ai aussi retiré la vanne d'inversion.

 


Salut milou

ce qui me gêne un peu c'est ton pourcentage de glycol, si j'ai bien compris tu as 70% de glycol dans ton circuit. Car suivant le taux important de glycol on se retrouve avec une espèce de marmelade beaucoup moins fluide et comme l'espace entre plaques est très réduit cela peut te provoquer ce phénomène
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1164&forum=132