Re les amis,

Pour ce qui est de la sortie de dégivrage, la kvp ne joue aucun role: BP plus haute en sortie de dégivrage donc kvp grande ouverte et si tu ne mets pas de régulation hp, tu auras des problèmes avec tes détendeurs thermostatisques (detlaP trop faible pour ouverture détendeur par temps très froids). Pour ce qui est du taux d'humidité, on revient a la meme chose, si c'est bien dimensionné, aucun problème d'HR.
Cependant, je suis totalement d'accord sur le fait que pour des débutants, ça peut servir pour "rattraper" une erreur de dimensionnement. Mais si je participe à cette discution, ce n'est pas pour rester borné sur certaines idées mais pour essayer de montrer aux "débutants" que cette solution n'est pas la meilleure.

A bientôt
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.