Bonjour,
je cite le guide de chez Danfoss:
Une bouteille anti-coup de liquide offre une protection contre les risque d’aspiration de liquide par le compresseur pendant les période de démarrage et après un dégivrage par gaz chauds.
La bouteille anti-coup de liquide prot_ège contre les migration interne pendant les périodes d’arrêt prolongées.
La bouteille anti-coup de liquide doit être installée suivant les recommandations du fabricant.
De façon générale, Danfoss recommande que la capacité de la bouteille anti-coup de liquide ne soit pas inférieure à 50 % de la capacité totale de remplissage du système.
Ne pas pas utiliser de bouteille ant-coup de liquide sur des systèmes avec réfrigérants zéotropes tels que le R407A.
Ma question: à part le glissement et le fait que Durant le début de fonctionnement, il y aura certainement un soucis dû à ce glissement; pensez vous que cette recommandations soit judicieuse??
Sur les install au R22 d'origine, dans lesquelles on a mit un substitute (donc FF à glissement pour la plus part, avez-vous porté attention à cela??
merci d'avance pour vos contributions!