Bonjour,

Après réflexion, je me souviens d'un tandem au R404A avec un dégivrage de tordu par gaz chaud. Pas un truc bricolé artisanale, mais vendu par un grand fabricant...
La bouteille ACL était "spéciale". Des résistances électriques faisaient évaporer le fluide dans l'ACL pour fournir des gaz chaud pour dégivrer.
C'était vraiment moyen comme résultat et un des deux évapos a finis par casser/écraser par de la glace.
Danfoss pensait peut être à ce cas de figure pour les zéotropes ?
Je ne suis pas un grand manitou du froid, mais j'ai trouvé ce système lamentable; faire du moins cher, ok mais pas ce genre de chose pour pouvoir se placer devant la concurrence.