salut abdé
pour tes court-cycles normal si tu est en régul pump-down, mais tu devrai rajouter une temporisation au démarrage du compresseur. Pour ce qui est de la fluctuation de ta température interieure je vois pas trop le rapport avec la KVP, peutetre l'emplacement de ta sonde