Salut,
(répartition : 60kW à +3°C, 70kW à 6°C et 120kW à 14°C)
Une boucle d'eau glycolé pour le +3 et +6°C => 130 kW
Une seconde boucle d'eau glycolé pour le 14°C => 120 kW
2 groupes frigo indépendants avec un jeu de vannes entre les 2 circuits d'eau pour récupérer le second circuit si panne ou maintenance d'un groupe. (Si tu veux économiser de l'énergie)
Sinon 1 groupe avec 2 circuits frigo.
Débit variable sur les pompes, BP et HP flottante intégré dans le groupe.
Tiens par exemple : (totalement par hasard ! jesors )
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11071&forum=148
La régule de tes CF avec des Carel, tout relié ensemble, GF compris. Un plantvisorPRO pour superviser tout ça et fini.
Ta charge en fluide divisé par 3-4, le client aura un réseau d'eau tranquille pour les 30 prochaines années au moins quelque soit les changements de la réglementation sur les fluides...
Si le client a un technicien sur site il pourra lui-même remplacer ses pompes/vannes/nettoyer ses filtres.... etc sans faire appel a une boite extérieure.
Pour ton + 14°C, pense aux free-cooling en hiver avec une CTA ou une petite batterie dry-cooler posé dehors, raccordé au circuit d'eau glycolé. Même hors hiver ça sera utile.
Bref toujours plein de solutions, mais ton client voit-il son investissement sur 2-3 ans ou sur + 10 ans ?
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Message édité par : Motiok / 21-12-2016 13:04