Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Entrepôt F&L
Posté : 21-12-2016 22:06 
Salut
peux être que je suis bizarre, mais aujourd’hui faire plusieurs température dirigé avec différentes température d’évaporation, ne pose aucun problème avec 1 seul groupe
de plus au vu des puissances, c'est pas le perou .
mais du fait que c'est pour la reunion , vaut mieux ce tourner vers du reseau d'eau glaçée .
Pour ce qui est du groupe en plus d'occasion, je vous conseille de le plaçé en rafraichissement de quai ou Sas , ce qui limite les problèmes sur le stockage .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.