Posté : 24-07-2017 18:01 icone du post

Bonjour,

Si la température du liquide est identique coté HP et BP, alors oui les pressions seront égales.
Si les pressions s'équilibrent rapidement, c'est que le détendeur fuit.
Pour éviter cette panne, qui peut finir en catastrophe au redémarrage du compresseur, une électrovanne utilisée en "protection minimum" est asservis à la marche du compresseur.
Le point mop est marqué sur la tête du détendeur; si ce n'est pas écrit, suivant les marques et la classe climatique, c'est +10°c ou +15°C.
A la pression BP au point MOP, le bulbe n'as plus assez de force pour ouvrir la buse.
Regarder les T2 de chez danfoss pour les classes climatiques. Leur notice sont bien faites. Quelque soit la marque, le principe est le même.
Une fois assimilé le détendeur thermostatique de base, regardez du coté de chez Parker, la gamme de détendeur thermostatique pour HP flottante.
Les forces en jeu sont identiques mais le résultat est différent; ce détendeur est toujours passant.
Cordialement