website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Groupe de transfert (récupération)


Posté : 18-10-2017 10:56 icone du post

Salut sfroid et bonne journée à toutes et à tous.
Le choix du mode de récupération se fait sur ton groupe de transfert
Lui même.
C'est toi qui lui indique s'il doit récupérer en liquide ou vapeur .
Tu es bien d'accord que le fluide dans ton installation, il ne se seinde pas
En deux parties ( liquide d'un coté /vapeurs de l'autre côté) .
Ton groupe récupérera aussi bien du liquide que des vapeurs le fait de sélectionner un mode ou l'autre le met en bonnes prédispositions pour accomplir sa tâche sans couper en sécurité toutes les deux secondes .

Ensuite même prévue pour de la récupération en liquide, cela n'empêche pas de couper en sécurité. Surtt lorsque le fluide s'est stabilisé à des pressions haute ou qu' il y'a un afflux important de liquide.
Soit tu joue sur les vannes de services pour créer une préférence soit tu joue sur le sélecteur de ta station de récupération .
Pour les grosses charges met une bouteille tempon entre le circuit et le groupe de transfert qui injectera dans plusieurs bouteilles en série.
Tu accompagne ta station durant les premiers 20-25kg ensuite yu laisse faire et tu peux attaquer autres choses en attendant .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11574&forum=132