website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Groupe de transfert (récupération)


Posté : 18-10-2017 23:23 icone du post

Bonsoir a tous

Pour ma part quand je récupère de grosse quantité, je ferme ma vanne de départ liquide je force mes compresseurs et comme airco je descends sous le zéro, je récupère ensuite en liquide
Les vapeurs restante sont malheureusement les plus longue a récupérer
Je possède des flexibles 3/8 ce qui va bien plus vite...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes