Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Calcule quantité d’azote/fluide
Posté : 07-01-2018 18:37
Salut à toutes et à tous .
Je ne connais pas de formule spécifique mais j ai toujours deux bouteille de 3,6 m3 et une de 2m2 .
En fonction que ce soit un chilleer R/R ou R/O une 3m3 me suffit largement et j en ai assez pour faire le cassage du vide.
Pour les ce au-delà de deux 16cv tu peut être amené à utiliser 1,5x3m3 .
Nb: si tu n à pas l habitude des Schiller/ GEG / ou tout autre installation O/O , fait très attention à tes épreuves d'azote. Les soupapes circuit HP et circuit BP ne sont absolument pas tarée à la même pression .
Exemple les powerciat R/O soupape HP à 29 ou 30 bar puis soupape BP à 15 bar.
Si tu est amené à mettre sous pression ne pousse pas à fond
.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11668&forum=132