website logo
Auteur
avatar
petitcathy20

Forum » » Pour parler de tout » » MANIPULATION SUR CO2 DANGEREUSE.


Posté : 20-03-2019 04:46 icone du post

Citation : mars 

Bonjour à tous.

Je vous transmet les informations en ma possession:

Une manipulation circule sur YouTube concernant la possibilité d'utiliser le point solide du CO2 afin de changer un voyant sur un réservoir liquide évitant ainsi de le vider.

Cette manipulation n'est pas en accord avec les donnees constructeurs des réservoirs qui donnent une température minimale de sécurité à -50 °c et la neige carbonique quant à elle a une température de -72°c.

On dépasse donc la donnée constructeur.

J'ai échangé avec Advensor et il ne valide pas cette manipulation pour les mêmes raisons.

Il y a un risque de fragilisation .
Il ne faut pas attendre l'accident c'est pour cela que je transme l'information.

Si quelqu'un connait un fabricant de réservoir qui peut nous en dire plus ,ça serait top.

Merci à vous.
 

En effet, la manipulation de ce gaz pourrait causer beaucoup de dégâts, des explosions si on ne sait pas le faire. Il faut aussi se protéger.

Message édité par : petitcathy20 / 20-03-2019 04:47


Message édité par : petitcathy20 / 20-03-2019 04:47


Message édité par : fifi / 28-03-2019 20:34