Forum » » Pour parler de tout » » Cascade deux etage - 100 ...
Posté : 28-11-2009 14:25
salut clairwill
pour le R23, j'en ai un peu si c'est pour 300 gr je peut te faire un prix . par contre il vas falloir qu'il y vas a taton.
si tu veut un truc performant, il vas te falloir un regulation pour controler l'etage basse pression:
je m'explique, vu ton echangeur ( statique, la puissance vas etre tres faible) donc ton compresseur arriver a -50 tu vas avoir une bonne couche de givre, et ta bp vas etre tellement faible que tu n'auras pas assez de debit masse pour bien refroidir ton compresseur cote enroulement, il te faut injecter du liquide dans l'aspi pour bypasser l'evapo et maitriser le refroidissement de ton compresseur et ton echangeur, par injection moderer avec des intervales. de ce fait lors de la fermeture de l'electrovanne qui alimente ton echangeur, ta bp va tirer au vide, et apres tu inject par accoup afin de maintenir une temperature constante a l'aspiration .
il te faut une bouteille sur la hp afin d'augmenter ta pression en hp lorsque que tu t'approche de -100° ça boost les perfs .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1422&forum=133