Salut maarouk

Bien ton poème , je mettrai un petit bémol pour la ligne 6. Si ce poème est destiné aux débutants la recherche de fuite se fait toujours en pression, soit en pression d'azote si le circuit est vide soit avec le fluide lui même si le circuit est en pression

Si l'on fait une recherche de fuite avec 15bars de pression d'azote on a un delta P de 15b et s'il y a fuite c'est de l'azote qui sort du circuit par contre si l'on fait une recherche grâce au vide on a seulement un delta P de 1b maxi et en cas de fuite c'est de l'air qui rentre dans le circuit. Et l'humidité est l'ennemi n°1 du frigoriste
Donc recherche de fuite en pression et déshydratation du circuit par tirage au vide

Ta ligne 6 peut devenir: Avant le plein de fluide ; en pression d'azote , l'étanchéité , tu éprouveras .

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas