website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Pour parler de tout » » Cascade deux etage - 100 ...


Posté : 29-11-2009 21:06 icone du post

en effet un detendeur serait mieux pour controler le debit mais sur des si faible puissance veut mieux un cappillaire de detente . je prefere de loin ton echangeur tubulaire en cuivre, par contre il faudras l'isoler correctement !!

pour ton schema en autocascade, je ne le connait que pour du CO², par contre celà demande un controle de la charge en fluide tres precis !! .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1422&forum=133