Posté : 05-12-2009 01:06 icone du post

xavierc

(( R² x Pi x L ) - (R² x Pi x L ) = V

Ont n'a du te l'apprendre a l'école ou ta pas écoutée, donc a moins que je ne sache pas lire un pied a coulisse oui mon calcule de volume est bon .

Tu veux un schéma du séparateur que je réalise ? Tu n'a pas du comprendre comment il fonctionnai, c'est sur que si tu a démonte un séparateur automatique cela ne ressemble pas a ca, l'électrovanne 3 voix est monté or séparateur avec une tempo 5 sec toute 1800 sec.

En quoi cela te gène t'il que le séparateur est un volume ?

Pour moi un compresseur de 12 000 btu est égale a 876 Watt, et un 16 000 btu est égale 1168 watt , ont parle de watt électrique pas de W de dissipation n'y de puissance frigorifique, après je ne voudrai pas te contredire avec tes 3700 Watt c'est pas mon métier .

Pour posée ta question tu n'a pas du comprendre le pourquoi des température négative sur un semi conducteur mais je constate que ne connaissant tes formules de volume il va être très très dur de t'explique le passage en supra-conductivités .

Alimentation actuelle sur mon Pc de bench 2130 W + Fréquencemètre + oscilloscope + Batterie de 16 Sonde K + 7 Galvanomètre alors tu sais 2000 W de plus de plus, économique tuyauteursoudeur/electromecano dans une centrale nucléaire donc tu te doute bien que le coup du Kw/H chez moi est différant que chez les autre personnes du réseau .

Déchets industrielle dangereux ne t'inquiette pas je connait, j'ai du me trouvé une attestation de capacité pour pouvoir achetée mon R22, mais bon elle ne me servira plus car au vue des quantité de gaz que j'utilise par montage une bouteille de 10 kilo me ferai 50 ans . Et pour ta gouverne mon R22 impur ou usagée est stoquée dans un bouteille est non rejeté.
Mais bon je tien juste a mettre les chose au kler, mes 600 gr de R22 crois tu qu'il sois plus dangereux que nos atmosphère de soudage sous azote qui lui sont rejeté en masse ?

Au plaisir j'aime tes remarques Xavier [addsig]

Message édité par : Clairwill / 05-12-2009 01:14