P014 - Sur un détendeur, si le bulbe est percé :
> le détendeur s'ouvre
   excès de fluide dans l'installation
   tout le fluide de l'installation peut être perdu
   le détendeur se ferme
Pour moi, le détendeur se ferme ... Il s'ouvre lorsque que la surchauffe à l'évaaporateur augmente, donc lorsque que la pression dans le bulbe augmente. Regardes dans quel sens se manoeuvre une buse DANFOSS, moi je la pousse pour l'ouvrir !
         