Forum » » Pour parler de tout » » Réhabilitation et transformation d'une ancienne clim Airwell R22
Posté : 01-03-2010 19:58
Nous avons donc un nouveau McGyver sur le site!!
Pourrais-tu éviter d'utiliser des abréviations ( DIY, TEV... )... merci!
J'ai trouvé des infos concernant ton compresseur.... il fait 11900BTU et est prévu pour le réseau électrique nord américain ( il est en 60Hz ) et en voltage, accepte 208/230v, ce qui ne cadre pas tout à fait avec notre standard européen actuel.
En France, actuellement la "norme" est au 230/250v en 50Hz
De toute façon, ce modèle n'existe plus et a été remplacé par le modèle AK111ET ( ref Tecumseh AKA5512EXD ), mais toujours avec les même caracteristiques électriques, la seule différence est qu'il fait ( lui ) 12000BTU.
Pour contrôler ton compresseur, ca peut se faire à l'ohmètre, voici un lien ou tout est expliqué :
http://climatisation.froid.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=85
Impossible de te dire ce que tu dois trouver comme valeurs, vu que les resistances sont un peu toutes " uniques ", à toi de faire ton enquête!
Pour les petites unités, l'acheminement par capillaire est normale! Tu n'y couperas pas. N'essaye surtout pas de le modifier (ni en longueur, ni en diamètre ) car tout est calculé exactement en rapport avec la taille de ton évaporateur!!
Je te le re-re-re-répète, tu te lances là dans un sacré chantier! Compte tenu que tu n'es pas frigoriste, tu connais déjà mon avis sur la suite que tu devrais y donner!
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1737&forum=133