website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Pour parler de tout » » Courbe relation delta T/ Hygromètrie


Posté : 09-04-2008 19:10 icone du post

donc à ma connaissanxce (limitée je l'avoue),

delta T entre évap et T° chambre quelque soit le modèle d'évap:

90%-->5K
85%-->6K
80%-->7K
75%-->8,5K
70%-->10K

bien sûr si je suis dans l'erreur merci à vous de me corriger (meilleur moyen d'apprendre)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=318&forum=133