website logo
Auteur
avatar
Sylv1_13

Forum » » Pour parler de tout » » [Résolu] - Décocteur d'huile?????


Posté : 22-01-2011 00:36 icone du post

Salut,

Sur une installation ou je travaille, il y a un décocteur qui sert au retour d'huile.

Il s'agit d'une installation avec compresseur à vis, bouteille BP, pompes fréon ...
En sortie du compresseur à vis il y a un séparateur d'huile, mais il n'est pas efficace à 100 %. De l'huile s'échappe donc au refoulement, continue au condenseur, pour finalement arriver a la bouteille BP. Elle n'a alors aucun moyen de revenir au compresseur.
Il y a donc un petit débit en sortie des pompes fréon, qui passe par un détendeur, ensuite vient s'évaporer sur la tuyauterie liquide HP par l'intermédiaire d'un échangeur (c'est le décocteur). Le liquide BP est donc évaporé, et ce débit chargé d'huile retourne sur un piquage a l'aspiration.

Dans le cas d'une d'installation du même type mais avec de l'huile non miscible avec le fluide (installation NH3), il sera mis en place un bouteillon d'huile sous la bouteille BP pour la récupérer.

Cet article provient de Le site des frigoristes