Salut à tous

Sur quelques groupes d'eau glacée nous avons remplacé notre bon vieux R22 par du R417 et FX100, pas de problème particulier: pas de changement d'organe, le 417 tourne avec toutes les huiles et le FX uniquement avec l'huile ester.

Le seul problème à l'heure actuelle est que je n'ai pas encore vu de mano fixe pour ces deux fluides, donc les manos au 22 sont toujours à poste et on se sert des tables dehon pour les T°. Un peu dommage de faire toute cette gymnastique à chaque fois que l'on contrôle nos instal

Le 417 peut être controlé avec les manomètres électronique mais vu le prix pas tout le monde pour le moment est équipé

Est ce que parmis vous quelqu'un à déja vu des manos fixes avec ces nouveaux gaz?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas