Forum » » Pour parler de tout » » C peut etre une question de debutant ? déplacement d'un split R22 et loi
Posté : 20-05-2011 19:28
Oui on peut le faire, il faut fermer le départ liquide sur groupe avec vannes, afin de ramener au groupe le fluide jusque -0bar , fermer la vanne d'aspiration-arrêter électriquement-déconnecter le tout-bien envelopper les tubes et isolation des câbles(dominos)avec un plastique. si l'installation future n'est pas à de plus de 1m il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais supérieur là, il faut envisager un complément de charge, ou un retrait complet de la charge recup, azote et tout se qui s'en suit, donc habilitation.Si l'installation est de type Aeroquip: opération recup azote et recharge avec un gaz neuf, c'est mieux(R22T).Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3447&forum=133