salut et bonne journée a ts
perso,la boite m a fournie un petit pc,et j ai toutes mes doc dedans,c est fou la place que cela libere dans la camionnette.de plus nous avons un pc commun dans le quel nous mettons ttes les doc a disposition de ts,y a plus qu a piocher dedans.christ,elle est excellente ton idee ,je la soumettrais a mon patrons,car il est vrais que de plus en plus les doc deviennent indesposable et encombrantes a la fois,sur tt lorsqu on est multimarque,en clim avec le temps je me sert du pc tres rarement,uniquement lorsque c est un produit que je ne connait pas,ou sur des pannes pointus.en revanche pour le froid,il faut que je me fasse une doc special regulateurs car j en fait tellement peu,que des fois,je suis face au regulateur a essayer de me rememorer comment on fait pour changer de consigne,des fois juste lire la consigne ca devient mission impossible
debut de semaine,j intervient sur 2 PAC MC QUARY toute les 2 en defaut,les regulateurs (micro chiller) m indiquent defaut H1 comun au 2 PAC et L1 en + sur la deuxieme,n ayant pas la doc de ces regulateurs,j etait bien embeté,merde,merde,c est quoi ca H1,L1 un ptit moment de panique,puis je me resaisie,je met en route histoire de voire ce qui ce passe,les 2 pac ont une bp basse,la deusiemme tire au vide,je me penche sur la deuxieme,qui coupe en securité bp,normale puisque plus de gaz dedans,je cherche et repare la fuite,remise en route,le L1 desparait,mais reste le H1,je constate que la bp de mes 2pac sont basses,je me dit que ca doit etre au niveau des echangeurs a plaque que cela ce passe,pendant que je continu mon diagnostic j appel a la boite pour qu ils cherche si il trouvent a quoi cela pourrais correspondre,rien,nada,car les pac ont ete fabriquées par daikin, wesper,carrier donc les codes defaut sont specifique non pas au regulateur chiller,mais au constructeur de la pac,mais le quelle heureusement pour moi mon flaire etait bon,le filtre de puit etait bien bleindé,d ou la bp trop basse sur les 2 pac.la doc c est indesponsable,un pc ou un smart phone representent un atout non negligeable,car si je doit avoire toute la doc que j ai sur mon pc,en papier alors la il me faudras une petite bibleotheque a l arriere de la camionnette.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4036&forum=133