Bonjour,

je monte mes deshy et filtre aspi(si exixtant pour l'aspi) en tous dernier.

Puis je fais mon epreuve sous azote, puis tirage au vide puis recassage azote puis dernier tirage au vide.

Pour ce qui est des grands reseaux de toutes façon les filtres sont à remplacer regulierement apres la 1er mise en service.

Il est impossible techniquement et vu le temps que l'on a souvent pour eprouver un grand reseaux à 100% et verifier chaque brasure chaque raccord a la mise en service.

Si la pression baisse durant la nuit ( azote) est ce que ça veux dire forcement une fuite?

Pas sur , bien sur si il y a 5 bars de moins alors oui on peut chercher.

Il faut etre sur que le reseau soit entierement remplie des 2 cotés , que toutes les vannes soient ouverte les ev aussi.

Chez nous on essai de faire au mieux puis de toute façon après fin total de la mise en service une ou deux personnes font le controle de fuite du reseau.

Sachant que sytematiquement les collecteur aerien et sous terrain( donc plus baccessible) sont eprouvé ou fur et a mesur du chantier.