Posté : 03-01-2012 22:16 icone du post

je pousse un coup de gueule contre les fabriquant de centrale qui en ce moment nous donne des centrale et armoire électrique pas fini ou mal fini
sur mes 3 derniers chantier je n'ai eu que des galères de matos
chantier n°1
centrale positif r134
-fuite sur centrale (bouteillon d'huile
-centrale co2
-mauvaise selection du detendeur thermostatique
-fuite sur vannea boisseau 1/4 de tour
mauvaise isolation (armaflex)
armoire electrique
problème de serrage de bornier
manque de materiel

chantier n°2
centrale negatif co2
detendeur tehermostatique HS 'fuite du train thermostatique
detendeur pas a pas bloqué
vanne a boisseau 1/4 de tour fuyarde
pressostat hp secu generale HS
mauvaise isolation (armaflex)
pressostat bp encadrement HS
capteur de pression HS
divers fuites
soupape bouteillon d'huile mal selectionné

centarle positive r134

pressostat hp secu general HS
1 turbinne hs
condenseur livrée sans les moteurs

armoire elec

defaut de cablage
mauvaise selection des pouvoir de coupure
regulateur de surchauffe HS
bobine mx sectionneur principale HS
1 contacteur compresseur HS

chantier n°3

centrale positive r404
divers fuite
1 raccord de casser sur compresseur
fuites sur la nappe du condenseur

centrale negative co2

divers fuites
armaflex mal fait
vanne rotalock HS

armoire elec

manque divers départ

je ne sais pas si vous rencontrez des problèmes avec vos instalation neuve, mais il est vrai que je collectionne les mauvaises série en ce moment, et vu les prix pratiquer par nos chère fabriquant je trouve cela honteux
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite