Posté : 03-01-2012 22:42 icone du post

salut glagla et bonne soirée a ts.
ils les ont ramener d'ou ces centrales .tres certainement tombé d un avion provenant de chine .
avec tant de malfacon ta boite devra exiger une restourne plus importante sur les prochaines centrales.
il est vrais que l on vois de plus en plus des choses qui ne soient pas digne de certaines marques et surtt du prix pratiqués .
ce matin j ai du changer un detendeur tt neuf cause train thermostatique hs,ouvert a fond il me donnait une SC de 20K et bp a peinne audessus de la securité BP.pourtant le detendeur neuf l instal aussi ( premiere mise en route). le chargé d affaire avait du mal a y croire pour lui c est neuf donc c est mon diagnostic qu il fallait revoire .j avait envie de lui dire HE HO ton domaine c est le bureau d etude,dimensionnement,selection...etc alors reste a ta place,le diagnostic c est mon domaine .
y a qlq semaine pareille sur un detendeur elctronique remplacementde celui ci apres l epreuve azote...fuite sur sodure d origine qui lie le train au corps .autre site,cp neuf a la masse d origine
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"