Forum » » Pour parler de tout » » mais ils passent ou les 13L/jours???
Posté : 28-01-2012 10:22 
salut et bonne journée a ts
voila j ai un site sur le quel depuis qlqes semaines on est obliger de faire un appoint d eau ttes les semaines.soit une perte de 13L/JR

.bien evidement
aucune trace de fuite nul part

.
debut de semaine j y suis allé pour verrifier.n ayant aucune trace,je medit que la fuite doit surement etre sur les terminaux (CTA,K7..etc) et doit surement se situer sur un bac a condensats,donc pas aisé a trouvé,donc je commense par verrifier les cta et leurs resaux=RAS,j'inspecte les 2 GEG =2 micros fuite sur flexible mano HMT pompe,mais qui ne doivent genere meme pas 2L/JR...bref, apres je m attarde sur les 2 pompe jumelée externe aux groupe,bingo:sur une des 2 j ai le purgeur pompe qui fuit en continue,donc remplacement de celui ci,et puis j attend de voire l evolution dans les prochains jours.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"