website logo
Auteur
avatar
zicman76

Forum » » Pour parler de tout » » probleme mano testo


Posté : 10-10-2012 16:59 icone du post

bonjour a tous je me decale car ma pression a laspi descend toute seule apres la vanne de démarrage alors je me suis dit la vanne ferme trop donc ouverture de la vanne de plus en plus et pas de reponse des manos tjrs 0 bar donc je me dit vanne hs sachant qu a l evapo j étai a 0.8 bars je retire le mano et la a pression atmo il se met a m indiquer -0.3 bar
et sa deux fois de suite meme apres etalonnage et repose depose puis apres la presion aspi montait j arrivait a 0.8 bars alors que a l evap j etai descendu a 0,4 bars donc il doit y avoir un probleme avec le capteur je pensai pourtant a du materiel fiable en fin j espere car il est tout neuf

Cet article provient de Le site des frigoristes