Forum » » Pour parler de tout » » Chien de garde ??? (électricité)
Posté : 28-02-2009 14:59
Bonjour
As tu déjà branché une bobine commandée par deux boutons poussoirs, un marche (enclenche la bobine), un arrêt (coupe la bobine(en fait l'auto-maintien)
Oui= Tu as déjà réalisé un chien de garde a sécurité positive: il se coupe tout seul en cas de panne électrique, il ne peut être réenclenché que manuellement, en cas de panne le système s'arrête..
Non= 1 bp marche 1 bp arret, un relais ou contacteur, un voyant, le cahier des charges est écrit plus haut, le voyant ne sert a rien juste pour indiquer le fonctionnement de la bobine...
Sur un API, c'est exactement la même chose en programmation....le chien de garde empêche le redémarrage intempestif et surveille les arrêts...
(Vieux truc employé par les dépanneurs pour les coupures d'huile la nuit...)
Bonne journée...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=722&forum=133