website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Pour parler de tout » » centrale


Posté : 05-09-2007 21:10 icone du post

bon pour resumer plus simplement , on vient refroidir le liquide afin d'augmenter la puissance d'evaporation ,et on reinjecte les vapeur surchauffer au milieu de la compression du SCROLL ,c ce qui est fait sur les vis depuis tres longtemp , en injectant au milieu de la compression le rendement est augmenter ,on appeler ça un economiseur , d'ou une reduction de la temperature de refoulement .
enfin si vous avez compris c un procede fiable si le detendeur qui refroidit le scroll se bloque pas ouvert sinon c la casse , mais c 'est interessant en plus je connaisser pas le systeme ou l'on peut coupler plusieurs groupes
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=114&forum=133