salut Maarouk !!

Moi j'aurais bien un explication. Un détendeur trop ouvert ce n'est pas une panne à proprement parler mais du travail de frigoriste qui a été mal fait. Ce qui n'arrive jamais !! Non ??

Par contre un bulbe qui se desserre ç a peut arriver et là le résultat revient à un détendeur trop ouvert (mauvaise prise en compte de la surchauffe réelle) etdans ce cas on se trouvera bien avec une surchauffe très faible et même sans doute inexistante voire négative ( la pression à la vanne du compresseur étant inférieure à celle régnant dans l'évaporateur cela résultant des pertes de charges à l'aspiration)
@+