Posté : 08-06-2013 00:59 icone du post

On voit que la perte de charge peut largement excéder 2 bar avec la plus part des fluides sans être détectable au toucher...

En fait, la perte de charge ne fait que réduire le sous refroidissement jus qu'a la pression de saturation correspondant à la température du liquide qui entre dans le filtre. c'est seulement si on passe en dessous de cette pression que la différence de température apparaît.
le froid est un état d'esprit.