Posté : 08-06-2013 11:36 icone du post

Salut,

Mais il y a un petit truc que je trouve bizarre c'est que tu commence ta perte de charge a 45°C (ta saturante), puis tu dépasse ton SR et là tu commence a voir ta différence de température.

De 45°C a 40°C il n'y a pas 5K que l'on oublie ?

Normalement ton déshy est sur ta ligne liquide et est donc alimenté par du 40°C si tu mets 2 bar de perte de charge ici c'est impossible de ressortir a 40°C, ton fluide va pas se réchauffer a 45°C au milieu du déshy et sortir a 40°C.

Je sais pas si je suis bien clair en fait
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6664&forum=133