Posté : 08-06-2013 17:09 icone du post

Citation : Motiok 

Salut,

Mais il y a un petit truc que je trouve bizarre c'est que tu commence ta perte de charge a 45°C (ta saturante), puis tu dépasse ton SR et là tu commence a voir ta différence de température.

De 45°C a 40°C il n'y a pas 5K que l'on oublie ?

Normalement ton déshy est sur ta ligne liquide et est donc alimenté par du 40°C si tu mets 2 bar de perte de charge ici c'est impossible de ressortir a 40°C, ton fluide va pas se réchauffer a 45°C au milieu du déshy et sortir a 40°C.

Je sais pas si je suis bien clair en fait
le froid est un état d'esprit.
 


Salut!

Si, j'ai compris ce que tu veut dire: on a une delta P correspondant à 5°C a saturation qui ne peut se voir avec le delta T entrés/sortie déshy?

Ma réponse est:
Oui, si le fluide est saturé à l'entrée du déshy, le moindre delta P engendre un delta T.(on suit la courbe de saturation)
Or le fluide est généralement Sous refroidi à l'entrée du déshy et dans ce cas là une perte de charge engendre un delta T si et seulement si la pression en sortie du déshy passe en dessous de la pression de saturation correspondant à la température du liquide qui entre dans le déshy.

Moi aussi je doute être clair, aussi je te montrerai ça sous forme de graph cette nuit...